Warum der Mehrfachstecker den Unterschied ausmacht, hat mich interessiert. Die lange Antwort findet man hier:
https://www.bender.de/fachwissen/applik ... omerzeuger
Die kurze Antwort: Die Vorschriften (VDE 0100-410) geben folgendes her: Unter konsequenter Einhaltung dieser Forderungen darf die Schutztrennung mit einem Verbraucher auch durch elektrotechnische Laien eingesetzt werden. Darauf bauen die Verkäufer preiswerter Inverter. Ich vermute auch, dass der Inverter selbst Schutzklasse II genügt. Mit meinen zugegeben unvollständigen Elektrotechnik-Kenntnissen ziehe ich daraus den Schluss, dass der Betrieb mehrerer Geräte der Schutzklasse II an einem Inverter unkritisch, im Sinne der VDE aber nicht zulässig ist.
Es geht genau genommen nicht um "Erdung", sondern um Potentialausgleich. Beim Boot ist "Erdung" auch immer gleich mit möglicher galvanischer Korrosion verbunden und Vergleiche aus dem Camping-Umfeld sind daher mit Vorsicht zu genießen.
Gruß
Thomas